MS Access 直通查询更新
Posted
技术标签:
【中文标题】MS Access 直通查询更新【英文标题】:MS Access Passthrough Query Update 【发布时间】:2014-01-28 23:00:08 【问题描述】:我正在尝试使用 MS Access 对我无法控制的 ODBC 服务器更新直通查询。我必须使用 Passthrough 的原因是我正在访问的记录有超过 255 个字段(如果可以的话,我会使用链接表)。
我一直在使用此资源通过 Passthrough (http://www.techonthenet.com/access/tutorials/passthrough/basics09.php) 获取数据
查询很简单:SELECT FullName, PointNumber FROM DNP3.CDNP3AnalogIn
ODBC 连接字符串为:ODBC;DSN=SCX6_DB;LOCATION=Main;UID=admin;PWD=password;LOCALTIME=False;
现在在 Access 数据库中,我有一个表(SCADA DB 标记)与字段(FullName、PointNumber)同名,我想使用更新直通查询更新 ODBC 数据库中的字段,但我不确定这该怎么做。
我将之前的 Query 保存为 DNP3_CDNP3AnalogIn Query,并尝试创建一个新 Query:
UPDATE [DNP3_CDNP3AnalogIn Query] INNER JOIN [SCADA DB Tags] ON
[DNP3_CDNP3AnalogInQuery].FullName = [SCADA DB Tags].FullName
SET [DNP3_CDNP3AnalogIn Query].[PointNumber] = [SCADA DB Tags].[PointNumber];
但我从 Access 收到错误消息:Operation must use an updateable query.
我知道有办法做到这一点,但我似乎找不到一个例子(我可能没有在谷歌上搜索正确的短语)。微软页面 (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb188204%28v=sql.90%29.aspx) 说:There is, however, one important limitation: the results returned by SQL pass-through queries are always read-only. If you want to enable users to perform updates based on the data retrieved, you must write code to handle this.
不幸的是它没有给出一个例子!
谁能给我一个解决方案,如果需要,我可以使用 VBA 吗?如果需要,我还可以提供更多背景信息。不幸的是,我不是 Access 方面的专家,我只是想提出一个可以节省我一些时间的自动化解决方案。
【问题讨论】:
【参考方案1】:当他们说“如果您希望用户能够根据 [从传递查询] 检索到的数据执行更新,您必须编写代码来处理这个问题”,他们的意思可能是这样的:
Option Compare Database
Option Explicit
Public Sub UpdateSqlServer()
Dim cdb As DAO.Database, rst As DAO.Recordset
Dim con As Object ' ADODB.Connection
Dim cmd As Object ' ADODB.Command
Const adParamInput = 1
Const adInteger = 3
Const adVarWChar = 202
Set cdb = CurrentDb
Set rst = cdb.OpenRecordset( _
"SELECT " & _
"[SCADA DB Tags].FullName, " & _
"[SCADA DB Tags].PointNumber " & _
"FROM " & _
"[DNP3_CDNP3AnalogIn Query] " & _
"INNER JOIN " & _
"[SCADA DB Tags] " & _
"ON [DNP3_CDNP3AnalogIn Query].FullName = [SCADA DB Tags].FullName", _
dbOpenSnapshot)
Set con = CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "DSN=SCX6_DB;"
Set cmd = CreateObject("ADODB.Command")
cmd.ActiveConnection = con
cmd.CommandText = _
"UPDATE DNP3.CDNP3AnalogIn SET " & _
"PointNumber=? " & _
"WHERE FullName=?"
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("?", adInteger, adParamInput) ' PointNumber
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("?", adVarWChar, adParamInput, 255) ' FullName
cmd.Prepared = True
Do Until rst.EOF
cmd.Parameters(0).Value = rst!PointNumber
cmd.Parameters(1).Value = rst!FullName
cmd.Execute
rst.MoveNext
Loop
Set cmd = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
rst.Close
Set rst = Nothing
Set cdb = Nothing
End Sub
注意事项:
-
代码使用您现有的 ODBC DNS。
它使用 Prepared Statement 来执行更新,提高效率并防止与 SQL 注入相关的故障。
源 Recordset 对传递查询执行 INNER JOIN,以确保代码仅尝试更新服务器上实际存在在服务器上的行。
【讨论】:
感谢您的详细回复。我在 cmd.Execute 上遇到错误(Microsoft ODBC 驱动程序管理器:SQL 数据类型超出范围)。我猜这是因为 PointNumber 发送了错误的类型。从数据库模式:PointNumber 是一个字(无符号)。我真的不确定如何制作这个演员而不是你所说的整数? 实际上问题出在 FullName 字段上,因为它是一个带有 '.' 的字符串。和 ' ' 字符。如果我使用示例 FullName 对更新查询进行硬编码,它可以工作,例如“WHERE FullName='this is. a test fullname'”。但是如果我封装 ?像 '?' (“WHERE FullName='?'”)它不起作用。有什么提示吗? 修复了 FullName 字段的问题,使用 adVarChar 而不是 adVarWChar 并且它有效!!!非常感谢!我只希望错误返回的地方更容易调试。【参考方案2】:您是说 [DNP3_CDNP3AnalogIn Query] 是基于服务器端的,而表 [SCADA DB Tags] 是基于本地的吗?在这种情况下,您不能使用传递查询。
但是,由于桌子位于不同的位置,pass-through 不能同时接触 BOTH。
但是,您可以在循环中执行“单个”服务器端(通过)。如果您设置传递查询并保存它,则此代码将起作用:
Dim qdfPass As DAO.QueryDef
Dim rstLocal As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
Dim strSQL2 As String
Set qdfPass = CurrentDb.QueryDefs("MyPass")
strSQL = "UPDATE [DNP3_CDNP3AnalogIn Query] " & _
"SET [DNP3_CDNP3AnalogIn Query].[PointNumber] = 'xxxx' " & _
"WHERE [DNP3_CDNP3AnalogInQuery].FullName = 'zzzz' "
Set rstLocal = CurrentDb.OpenRecordset("[SCADA DB Tags]")
Do While rstLocal.EOF = False
strSQL2 = Replace(strSQL, "xxxx", rstLocal!PointNumber)
strSQL2 = Replace(strSQL2, "zzzz", rstLocal!FullName)
qdfPass.SQL = strSQL2
qdfPass.Execute
rstLocal.MoveNext
Loop
rstLocal.Close
【讨论】:
以上是关于MS Access 直通查询更新的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
MS Access 直通选择查询导致 SQL Server 中的页面锁定
到 SQL Server 的 MS Access 通用直通查询